Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поквартирное отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
1zhan
Здравствуйте уважаемые формучане! С недавнего времени узнал, что для жилых домов рекомендуется применять поквартирную систему отопления (двухтрубная горизонтальная, с тупиковым или попутным движением теплоносителя). Меня интересует следующее:
обязательна ли увязка в данной системе основного и второстепенного цирк-х колец, если да, то ск-ко должна составлять увязка процентов?
спасибо!
shadow
Вы на коленках что-ли систему отопления считаете?

Невязка потерь давления в циркуляционных кольцах (без учёта потерь давления в общих участках) не должна превышать 5% при попутной и 15% при тупиковой разводке теплопроводов систем водяного отопления в расчёте с постоянными разностями температур в подающей и обратной магистралях.